消防上算建筑高度是加女儿墙吗
wjxiao
wjxiao Lv.2
2005年05月13日 16:00:08
只看楼主

咱们消防上算建筑高度是加女儿墙吗,我有一个建筑加上女儿墙超24了,算高层吗

咱们消防上算建筑高度是加女儿墙吗,我有一个建筑加上女儿墙超24了,算高层吗
yazhouzhu
2005年05月13日 17:13:45
2楼
当然不算
回复
mage780705
2005年05月13日 17:32:55
3楼
不会的,只算到屋顶的高度。
回复
wjxiao
2005年05月13日 17:33:15
4楼
这么肯定吗,这个建筑是六层的,但总高加上女儿墙超24了,一二层是商业,三至六层是办公,不算高层最好了,要是算的话还要上喷淋了,烦人呀
回复
laurel
2005年05月15日 14:17:57
5楼
你可以查一下规范上的术语,建筑高度-建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
回复
jone186
2005年05月15日 15:15:14
6楼
算高度一种是算到女儿墙
一种是算到建筑最高点的高度
你可以看见鬼和消防
回复
wp690
2005年05月15日 20:02:18
7楼
+
回复
yghglg
2005年05月15日 20:57:16
8楼
建规算到女儿墙,有直接说明
回复
timkong
2005年05月15日 21:46:32
9楼
这点建规和高规的规定是不同的,建议还是问一下消防部门。
回复
malong_555
2005年05月15日 21:55:38
10楼
严格按照规范来执行.
不是女儿墙的高度,是屋面檐口或面层的高度.
回复
little_strong
2005年05月25日 01:43:10
11楼
建规与高规对建筑高度的规定有点不一样,这个问题最好还是咨询一下消防部门,可能不同地方有不同的理解和要求
回复

相关推荐