请教关于配电箱内PE铜排的规格选择问题
shawj
shawj Lv.3
2009年05月22日 10:37:44
只看楼主

哪位给指点一二,并给出依据,谢谢

哪位给指点一二,并给出依据,谢谢
免费打赏
lingxuct
2009年05月22日 12:03:34
2楼
把自己写成总版主,还要人家给你查“依据”?
回复
lhjun150212
2009年05月23日 11:24:29
3楼
配电箱内PE铜排的规格选择见GB50303-2002
6.1.2条 相线 中性线
S≤16 S
16<S ≤35 16
35<S ≤400 S/2
400<S ≤800 200
S >800 S/4