客房选择风机盘管 26*0.13=3.38 就计算 选择4号机。有必要选择大2号 选6号机吗?
客房选择风机盘管 26*0.13=3.38 就计算 选择4号机。有必要选择大2号 选6号机吗?
12楼
有必要,一般住酒店的人对空调的冷热要求较高。
按常规选取的参数,建立在不完全满足100%条件情况下的,因此末端设备应当选择的大一些,考虑到同时使用情况,主机可以选择小一些。
回复
13楼
冷量我配的很小,,,室外机也配的小了.为了给自己留条后路.室内机我都选的大了一个型号的风盘....后来就发生了一
:kiss: