超纯水 出水温度调节的问题? 急
tonyire
tonyire Lv.2
2009年05月22日 09:45:53
来自于纯水系统
只看楼主

5T/Hr 产水为17兆欧超纯水 原水温度在15-25摄氏度之间(产品水的温度约为20-35摄氏度,考虑到回流以及UV 产生的温度上升) ,业主要求出水温度控制在25-30摄氏度之间 工厂内没有蒸汽 各位有没有解决方案 或建议? 谢谢!

5T/Hr 产水为17兆欧超纯水 原水温度在15-25摄氏度之间(产品水的温度约为20-35摄氏度,考虑到回流以及UV 产生的温度上升) ,业主要求出水温度控制在25-30摄氏度之间 工厂内没有蒸汽
各位有没有解决方案 或建议? 谢谢!
免费打赏
wlox
2009年05月24日 11:49:05
2楼
如果你冬天怎么办?
20-35摄氏度是你设计温度,原水温度在15~25变化,净值差5~20度.
一般将原水的温度提高,办法有:
1.板交(锅炉热水循环)
2.直接电加热.
如果你后端生产温度要求很精确, 办法有:
1. 小规模的需求,让生产线上的机台自行加热(电加热),
2. 大规模的需求,最好后端加板交,要加锅炉.
一般水处理有UV也就升高3度左右吧
回复
tonyire
2009年05月25日 13:25:29
3楼
工厂在比较热的地方,最低气温也有20摄氏度左右.主要是 设备和控制上比较迷茫.
回复
alpinist32
2010年10月20日 23:16:37
4楼
17兆欧的产水,温度要求精确的话,如果换热器加在终端,要注意选型哦,千万不能污染高品质水质!
回复
entermen
2011年06月28日 16:19:41
5楼
赞同
回复
云迪
2011年06月28日 16:35:25
6楼
给一个经验数据,吨水每增加1℃电耗1.5Kw,你5吨的系统,15℃提升到35℃的话,简单计算需要一台150Kw的电加热器,电耗是相当可观的。考虑到被加热的是17兆纯水,还不能直接加热,需要用到隔套加热,电耗还要再放一些余量,200Kw的电加热器基本可以应付了。此外加热器成本也不低。
小型企业因为这台电加热器需要申请电力增容了。了色一点的地方为了电力增容还要请客吃饭送人情,这都是要考虑的。
仅供参考。

[ 本帖最后由 xby777 于 2011-6-28 16:55 编辑 ]
回复
wt2020919
2011年06月30日 10:02:54
7楼
原水15-25度是理想值!肯定会变动的!
回复
zhangdixiong
2011年07月22日 10:21:59
8楼
可以选择在前端啊ro膜对温度是也有要求的最好是25处理水时效果是最好的。
回复
hong4990
2011年07月26日 10:02:31
9楼
提醒:
这样的超纯水系统一般会设置两个板式换热器,一个在预处理段,一个在末端供水段
预处理段作用是升温
末端供水段作用是降温
这样相关的水温问题都可以解决
回复
zjr520lyr
2011年10月18日 13:02:24
10楼
加两个换热器 预处理一个。后端出水一个。前段预处理调节个适度温度可以保证UF膜的质量,并且达到预期目的。
回复

相关推荐