求助!9m*12.8m楼板该如何做?(急)
zldily
zldily Lv.2
2009年05月21日 18:32:21
来自于砖混结构
只看楼主

我是一个新手,现在有一个二层的办公楼,砖混结构,一层和二层都有9m*12.8m的大房间,这个该采用什么结构形式合理呢?希望高手指点一下,小妹在这里先谢谢啦!版主注:看起来楼主是确定了用砖混,想咨询大家有什么好的办法解决这真板的问题,就不要再说做成框架啦![ 本帖最后由 hajianyu 于 2009-5-22 15:14 编辑 ]

我是一个新手,现在有一个二层的办公楼,砖混结构,一层和二层都有9m*12.8m的大房间,这个该采用什么结构形式合理呢?希望高手指点一下,小妹在这里先谢谢啦!
版主注:看起来楼主是确定了用砖混,想咨询大家有什么好的办法解决这真板的问题,就不要再说做成框架啦!

[ 本帖最后由 hajianyu 于 2009-5-22 15:14 编辑 ]
免费打赏
mecidar
2009年06月01日 11:26:40
12楼
墙体承载力计算时应考虑楼板传来的弯矩,按压弯构件计算。详砌体规范4.2.5.4。
回复
mayunjun
2009年06月01日 15:04:49
13楼
这么大的楼板内需要埋设很多电线穿管,若是在井字梁方案下采用80厚楼板,可能会造成电线穿管敷设困难,而且电线穿管的上下混凝土保护层厚度可能也不满足耐火设计要求,一般结构楼板还是最小取值100为好。
回复
liuxingyu0128
2009年06月01日 16:27:21
14楼
井字梁,密肋梁,或者GBF空心板都可以~~
回复
chg211
2009年06月01日 21:58:19
15楼
建议用井字梁或密勒楼盖就可以了!
回复
lqg-73
2009年06月02日 20:01:12
16楼
建议做预应力梁,非预应力板。比较经济合算
回复
en_wcy
2009年06月03日 09:01:08
17楼
砖墙370厚 用SP板应该可以满足要求 看下砌体规范 先满足构造要求哦
回复
sxl2108025
2009年06月03日 11:01:21
18楼
首先,确定当地是否按抗震设计;其次,考虑SP大板,必须考虑地震效应带来的抗震构造;第三,考虑井字梁,必须考虑其在地震时位移约束。
回复
wqf_1984
2009年06月03日 14:56:11
19楼
现在还不具备做的技术,规范也禁止!!!!!!!!!!
回复
jilinpd
2009年06月03日 23:06:05
20楼
这么大跨度梁端按最新抗震规范应设组合壁柱.建议做框架,否则很难通过施工图审查的
回复
jinhui1976sys
2009年06月04日 19:21:33
21楼
可以采用预应力混凝土梁,9米跨度梁高500mm。
回复