我是一个新手,现在有一个二层的办公楼,砖混结构,一层和二层都有9m*12.8m的大房间,这个该采用什么结构形式合理呢?希望高手指点一下,小妹在这里先谢谢啦!版主注:看起来楼主是确定了用砖混,想咨询大家有什么好的办法解决这真板的问题,就不要再说做成框架啦![ 本帖最后由 hajianyu 于 2009-5-22 15:14 编辑 ]
我是一个新手,现在有一个二层的办公楼,砖混结构,一层和二层都有9m*12.8m的大房间,这个该采用什么结构形式合理呢?希望高手指点一下,小妹在这里先谢谢啦!
版主注:看起来楼主是确定了用砖混,想咨询大家有什么好的办法解决这真板的问题,就不要再说做成框架啦!
[
本帖最后由 hajianyu 于 2009-5-22 15:14 编辑 ]
12楼
墙体承载力计算时应考虑楼板传来的弯矩,按压弯构件计算。详砌体规范4.2.5.4。
回复
13楼
这么大的楼板内需要埋设很多电线穿管,若是在井字梁方案下采用80厚楼板,可能会造成电线穿管敷设困难,而且电线穿管的上下混凝土保护层厚度可能也不满足耐火设计要求,一般结构楼板还是最小取值100为好。
回复
14楼
井字梁,密肋梁,或者GBF空心板都可以~~
回复
15楼
建议用井字梁或密勒楼盖就可以了!
回复
16楼
建议做预应力梁,非预应力板。比较经济合算
回复
17楼
砖墙370厚 用SP板应该可以满足要求 看下砌体规范 先满足构造要求哦
回复
18楼
首先,确定当地是否按抗震设计;其次,考虑SP大板,必须考虑地震效应带来的抗震构造;第三,考虑井字梁,必须考虑其在地震时位移约束。
回复
19楼
现在还不具备做的技术,规范也禁止!!!!!!!!!!
回复
20楼
这么大跨度梁端按最新抗震规范应设组合壁柱.建议做框架,否则很难通过施工图审查的
回复
21楼
可以采用预应力混凝土梁,9米跨度梁高500mm。
回复