我现在在做一个电厂的直流系统,有三套充电设备,有两个主监控,但是综合自动化却只给了一个485接口,请高手指教.
我现在在做一个电厂的直流系统,有三套充电设备,有两个主监控,但是综合自动化却只给了一个485接口,请高手指教.
2楼
没玩过直流家伙,先保留发言权
回复
3楼
是不是两台主监控采用级联的方式啊??
回复
4楼
这两个主监控级别是一样的,级联的方式是怎么样工作请给与说明
回复
5楼
楼主能否说的清楚点?是一面屏还是三面屏,有的一面屏内有三个充电模块的,但是一面屏只有一个通讯接口,如果只有综合自动化只给一个接口,可否扩展,应该有相应的设备!
回复
6楼
是三面屏,两个屏有监控,公用的没有,模块每面屏为8个,你说的是有道理,但是这个是什么设备呢
回复
7楼
一般电厂都有多套充电设备以保证各保护.控制及事故照明系统的安全运行.你所说的三套充电设备应具备三个与就地监控系统相连的串口,同时就地监控系统也应有三个串口与其对接,如果就地监控系统串口不够,可以进行扩展,很多综自厂家予留了这种功能.
回复
8楼
可以把三台屏的485并联接一个485口
回复
9楼
用现场总线,一条通讯线可连完你的所有接口。PROFIBUS.但要符合IEC60870标准。
回复
10楼
非常感谢各位的应答,学习到不少
回复