请教 应急照明系统 的一些问题
zhanghd85
zhanghd85 Lv.2
2009年05月21日 11:04:42
来自于照明工程
只看楼主

新民规 13.9.12条 第4款 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。 这句应该怎么理解?应急照明箱不可以有电井插座回路?还要多设一个备用照明回路? 关键是电源输出回路 怎么定义?应急照明箱 可以接插座回路吗?不可以接 插座回路从那里接?

新民规 13.9.12条 第4款 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。 这句应该怎么理解?应急照明箱不可以有电井插座回路?还要多设一个备用照明回路?
关键是电源输出回路 怎么定义?应急照明箱 可以接插座回路吗?不可以接 插座回路从那里接?
lxt9607
2009年05月22日 11:30:42
2楼
把应急照明和插座 分设回路不就行了么:(
回复
m8080724
2009年05月22日 11:36:55
3楼
意思是说,备用照明和疏散照明是不能同一条电源线供电。,应急照明电源是当正常电源不再提供正常照明需要的最低亮度的状态,即正常照明电源电压降为额定电压60%以下时,转换到应急照明电源供电。照明和插座回路在设计中本来就是分开的。插座从一般的配电箱中接。
回复
zjh0219
2010年09月09日 10:19:13
4楼
应急照明箱可以分插座回路出来吗?
回复
ming0330
2010年09月10日 18:38:37
5楼
回4#楼,可以分插座回路出来
回复