高压双电源进线机械和电气联锁都要能实现么?
dawei2004
dawei2004 Lv.4
2009年05月20日 22:10:48
只看楼主

高压双电源进线机械和电气联锁都要能实现么?两个进线柜靠近布置的,要求双电源自动转换

高压双电源进线机械和电气联锁都要能实现么?两个进线柜靠近布置的,要求双电源自动转换
免费打赏
lingxuct
2009年05月21日 07:22:08
2楼
五防+BZT,不可能用“机械和电气联锁”双套!
回复
jztgg
2010年12月11日 08:37:10
3楼
学习了,谢谢
回复
sqq2010
2010年12月11日 13:05:08
4楼
电气联锁有误动作、掉线等因素,还是采用原始的机械联锁可靠
回复
sqq2010
2010年12月11日 13:09:23
5楼

不认同,机械联锁和电气联锁可以进行双套联锁的(带隔离开关)
回复
changyu1986
2010年12月11日 17:11:43
6楼
BZT 一定要有机械加电气连锁 都要。
回复
wubc
2012年04月05日 19:17:39
7楼
学习!学习!
回复