10KV开闭所是否需设所用电源?
hgwangwen
hgwangwen Lv.3
2009年05月20日 21:42:42
只看楼主

根据<10KV及以下变电所设计规范>_GB50052-94中第四节 所用电源部分中的第3.4.1条:"配电所所用电源宜引自就近的配电变压器220/380V侧。重要或规模较大的配电所,宜设所用变压器。" 可知,对于10kv开闭所是没有强制设所用电源的规定,如果由此引发的事故,是否该由设计单位来承担?盼请各位设计大侠赐教!

2009年05月20日 22:06:05
2楼
不知道开闭所如果外接所用点会引发什么事故
回复
lingxuct
2009年05月21日 05:56:38
3楼
有“二次线路”和“继电保护”的变电所,就必须有所用电!
没有二次电源,那二次怎么工作?
回复
爱芳的日子
2009年05月21日 09:22:47
4楼
现在的都有直流屏进行供电的
回复
hgwangwen
2009年05月21日 22:33:59
5楼
如开闭所内操作电源采用交流操作,则可从PT柜内电压互感器上取,如为直流操作,则会配备直流屏,但就是充电电源不知从哪里取?因现在开闭所多为无人值班且远离住宅区,如从别的专变上取,线路长度及敷设问题怎解决,怎么计费?如从架空线公变上取,那安全及可靠性如何保证?
回复
han2003
2009年05月23日 13:37:10
6楼
单独的开闭所一般都设,就一面柜子而已
回复