急急急急!!!只在走廊设置的喷淋,如何计算?
cd927588
cd927588 Lv.2
2009年05月20日 17:03:24
只看楼主

我的是80多米的住宅,在走廊里设置了喷淋,可是不晓得该怎么计算.看的参考书上计算步骤里有这么一栏,比较设计秒流量和理论秒流量的,二者要在1.15~~1.3倍之间,可是我计算的竟然在2-3倍之间,请问哪位知道该怎么办,谢谢!!

我的是80多米的住宅,在走廊里设置了喷淋,可是不晓得该怎么计算.看的参考书上计算步骤里有这么一栏,比较设计秒流量和理论秒流量的,二者要在1.15~~1.3倍之间,可是我计算的竟然在2-3倍之间,请问哪位知道该怎么办,谢谢!!
免费打赏
qiuhongru
2009年05月20日 17:11:41
2楼
见GB50084-2001P79的算例。
回复
qiuhongru
2009年05月20日 17:12:16
3楼
05版---------------------------------------------
回复
qiuhongru
2009年05月20日 17:13:34
4楼
楼主做过多少设计呀。。
回复
cd927588
2009年05月20日 17:34:42
5楼
啊?请问你有没有那个电子版的规范?我是在校学生,没太多经验
回复
qiuhongru
2009年05月20日 17:40:42
6楼
自动喷水灭火系统设计规范GB--2001(2005版)单行本的条文说明。你找你老师要。
回复
cd927588
2009年05月20日 17:44:34
7楼
急急急急!!!只在走廊设置的喷淋,如何计算?
回复

相关推荐