变压器的高低压绕组联结组别问题
hanzhi
hanzhi Lv.5
2009年05月20日 16:35:52
来自于变压器
只看楼主

各位最近一个工程遇到一个问题,初步设计图纸中发电厂升压变压器10.5/35kV 10000kVA 联结组标号为Dyn11(比较罕见),35kV线路20km送到A变电站,降压变压器35/10kV 3150kVA 联结组标号也为Dyn11,感觉有问题,请大家发表高见。

各位最近一个工程遇到一个问题,初步设计图纸中发电厂升压变压器10.5/35kV 10000kVA 联结组标号为Dyn11(比较罕见),35kV线路20km送到A变电站,降压变压器35/10kV 3150kVA 联结组标号也为Dyn11,感觉有问题,请大家发表高见。
免费打赏
lingxuct
2009年05月20日 17:42:31
2楼
降压变是站用电的启动变?
应该没问题,装好后运行时,备用段与启动变所带的一段核相,看看有没有角差。
回复
hanzhi
2009年05月21日 09:09:39
3楼
降压变电站就是常规的35kV用户变电所,但是常用的35kV变压器联结组标号为Ynd11啊,Dyn11常用在10kV变压器啊,35kV的电源侧绕组是yn11,负载侧是D,没问题吗?
回复
hanzhi
2009年05月22日 16:08:23
4楼
电力系统的哪位朋友能给个回答啊
回复
zy628
2009年05月25日 16:08:17
5楼
可以肯定的说,没有问题。。。。。。。。。。。。。。
回复
hengli8674
2011年03月14日 09:23:14
6楼
一直关注中。
回复
zyz8438
2011年03月14日 09:30:20
7楼


纯粹是个人臆测!Dyn11为什么不能用在其他电压等级?
回复
辅导王
2011年03月14日 09:58:01
8楼
学习啦
回复
mingweisheji
2011年03月14日 18:02:50
9楼
学习啦!