请教:变电站单母线分段保护CT与计量CT接线
zbx_00008
zbx_00008 Lv.3
2009年05月20日 14:10:18
来自于电站工程
只看楼主

有一35KV变电站由1#主变(2000KVA)与2#主变(6300KVA)按季节独立供电,如每年11月到第二年4月用1#主变,其余时间用2#主变,用2#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都有电流显示(保护装置与钳表检测),用1#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都没有电流显示(保护装置与钳表检测),是何原因,怎么解决才能用1#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都有电流显示。

有一35KV变电站由1#主变(2000KVA)与2#主变(6300KVA)按季节独立供电,如每年11月到第二年4月用1#主变,其余时间用2#主变,用2#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都有电流显示(保护装置与钳表检测),用1#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都没有电流显示(保护装置与钳表检测),是何原因,怎么解决才能用1#主变时10KV母线分段保护CT与计量CT都有电流显示。
免费打赏
lingxuct
2009年05月21日 17:47:19
2楼
“10KV母线分段保护CT与计量CT”装在系统的什么位置?
二台主变的进线断路器不是并排的?
“分段”是在二台主变两进线之间?变成2#主变运行时,“分段”在负荷(出线柜)前面,1#主变运行时。“分段”在负荷(出线柜)的后面?

另外再问一个问题,如何用“钳表检测”10KV电流的?!(注意安全!!!!)
回复
zbx_00008
2009年05月21日 21:21:36
3楼
首先谢谢你
10KV母线分段保护CT与计量CT装在10KV分段开关柜上。
10KV分段是在二台主变(35/10KV)低压侧,为10KV单母线分段开关。
“钳表检测”10KV保护CT与计量CT电流。不是10KV母线电流。
回复
jhongsong123
2009年05月22日 14:12:07
4楼
是不是用1#主变时负荷小,而互感器的变比太大以至于测量时电流小而不显示,或者是不是表计的方向有关,有的表计当电流反向是现实为零。
回复