请教关于外墙门窗淋水试验的问题
shyboymon
shyboymon Lv.2
2009年05月20日 09:50:35
来自于建筑施工
只看楼主

外墙门窗淋水试验在什么规范中有具体规定?一般的试验方法是怎么样的?请教具体的做法以及效果。

外墙门窗淋水试验在什么规范中有具体规定?
一般的试验方法是怎么样的?请教具体的做法以及效果。
免费打赏
jianyingc30
2009年05月20日 10:32:43
2楼
啊 ? 这个要做试验吗? 我是井底之蛙了,反正我接触过的工程都没做这个试验。 有做过的朋友请说下,谢谢。
回复
shyboymon
2009年05月20日 11:05:39
3楼
我查了许多规范,发现并没有找到相关的要求。
回复
wgb2009
2010年11月18日 11:40:03
4楼
外窗淋水试验要求

1、淋水试验一般每三至四层设置一个横向淋水带,对有挑檐的或外窗内凹于外墙10cm以上等,应增设或每层设置淋水带。引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形。淋水试验时间不少于1小时。
2、外窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度。淋水前应清理外窗及玻璃,淋水管管径15-20 mm,淋水管表面应均匀打孔,喷水孔成直线均匀分布,孔径3-4mm,孔间距在80~120cm范围;淋水管应距窗面表面≤100mm,淋水方向与外窗水平方向角度≤30°。
3、淋水试验水量为自来水正常水压下最大量,淋水时应保证水压。当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。
4、淋水1个小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。
5、淋水试验过程中应保证每层外窗玻璃中下部2/3表面能形成连续“水幕”并覆盖窗户和墙体连接部位,同时《全装修住宅工程质量分户验收汇总表》“概况”中应注明淋水带设置数量和所在层数。
6、竣工验收复核时,现场每幢工程必须保证一个楼层横向封闭淋水带,提前1小时淋水,淋水带布置楼层随机抽查(提前通知)。
回复
z_wei001
2010年11月19日 10:19:22
5楼
淋水要求:
1、 引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形;
2、 淋水管管径15-20 mm,距窗面表面≤100 mm,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度≤30º,孔径3-4mm,孔间距100-150 mm,水量为自来水正常水压下最大量;
3、 淋水1个小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。

2、楼(电)梯、通道 楼梯踏步
梯段及平台净宽,
楼梯
踏步高差 钢尺

激光
测距仪
测量
检查 1. 相邻踏步高差不得超过10mm。;
2.楼梯从扶手中心或墙面测量的净宽不小于1.1m(六层及以下,一边设有栏杆的不小于1.0m);3.楼梯平台净宽不小于1.2m。 GB50209-2002 5.3.8
GB50096-1999 4.1.3
GB50352-2005 6.7.3
GB50368-2005 5.2.3
电梯候梯厅深度,
电梯门净宽 1. 电梯候梯厅深度不得小于1.5m;
2、电梯门净宽不得小于80cm。 GB50096-1999 4.1.9
JGJ50-2001 7.4.1
高层首层
疏散外门
及通道的
宽度 疏散门应外开,其净宽不应
小于1.1m;通道宽度不应小
于1.2m。 GB50045-95 6.1.9

公用走道
净高 钢尺
测量或
激光测
距仪测量和观察检查 走道等有人员正常活动的净
高度不小于2.0m。 GB50368-2005 5.2.1
回复
3lansha
2010年11月19日 11:49:50
6楼
外墙门窗要做“三密”试验的
即抗风压变形、防水渗漏、气密性试验
建筑施工规范大全 、 验收规范之类的书中都有说明的
回复

相关推荐

APP内打开