大家来帮我看个梁钢筋的问题
aker1313
aker1313 Lv.6
2009年05月20日 09:16:11
只看楼主

是这样梁的下排钢筋太密了有6个25柱的钢筋也挺密所以梁下部的钢筋就放不下了我能不能把梁钢筋放两排上面2根 下面4个行吗????

是这样梁的下排钢筋太密了有6个25
柱的钢筋也挺密所以梁下部的钢筋就放不下了
我能不能把梁钢筋放两排
上面2根 下面4个
行吗????
badichenjian
2009年05月20日 10:57:38
2楼
太家都懒的回答,根本就不算个结构问题。。。。。。。。先算下配筋率看下是否超筋,现再据砼规10.2.1确定钢筋最小间距的规定25mm和1.5d,第二层要大一倍,看下你的梁宽度能放下几根。。

不知道啥玩意配筋这么大。
回复
设计牛
2009年05月20日 10:59:17
3楼
行不行还是需要算下的,
以前是学过具体忘了是怎么调了
至少是H0改变了
还有一个就是好像一排做成两排要乘个折减系数的
具体多少真是忘了
查到也告知下
回复
ygcs07
2009年05月20日 16:56:29
4楼
钢筋摆放,(第一排底筋之间最小间距的规定25mm和1.5d,第二排之间的间距要增大一倍,)
(第一排面筋之间最小间距的规定30mm,第二排之间的间距要增大一倍,)。
请你计算你的梁宽度能放下几根。
一排做成两排要乘0.9的折减系数。再复核你的梁配筋是否满足。
回复
jiaonaixu
2009年05月20日 20:45:20
5楼
6个25?你不会告诉我是300X500的梁吧!如果是300X700~800放2排就正常了。如果是900~1000以上的话,你会做400宽也就没什么了。
回复
chirebaoyan
2009年05月23日 17:28:15
6楼
其实在具体 施工过程中不需要按折减系数算的一排不够放放两排是可行的
回复
小智审图
2018年08月13日 17:13:56
7楼

放是可以放,只不过这样修改后有可能违反强条,一定要引起注意。