请教:局部送风空调设计
zxlahtc1
zxlahtc1 Lv.3
2009年05月20日 09:10:21
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:我现在有个工场,设计的空调系统使用风系统,局部送风方式。给工作岗位上的人员送风。我想问下,局部送风的话风量怎么确定?送风温差取8度可以不?有意见建议请指教

各位前辈:我现在有个工场,设计的空调系统使用风系统,局部送风方式。给工作岗位上的人员送风。
我想问下,局部送风的话风量怎么确定?送风温差取8度可以不?有意见建议请指教
免费打赏
xuke854
2009年05月20日 10:28:15
2楼
局部送风的情况下,还是先计算冷负荷,根据冷负荷选择设备,再根据设备的额定风量与换气次数进行校核,满足即可.
至于送风温差请楼主参考 <技术措施> 相关规定.
回复
zxlahtc1
2009年05月20日 14:15:41
3楼
因为我现在设计的系统是全空气系统,选用AHU,为非标产品,必须有冷量和风量两个参数,还是归到怎么选择风量上了。
回复
zlienfon
2009年05月20日 15:14:47
4楼
可以按照射流能量转换来获得需要的温差以及初始风量。到底需不需要回风可以根据你工厂情况权衡决定。
回复
zlfxf2003
2009年12月10日 16:25:10
5楼
工业通风有指导,说是要先确定局部送风的气象标准.,还需要知道工作地点的温度,选择什么样的喷头都有关系
回复

相关推荐

APP内打开