空调水系统计算时,按实际水量还是风机盘管的额定水量
qbl141110
qbl141110 Lv.2
2009年05月19日 17:14:14
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统计算时,按实际水量还是风机盘管的额定水量 谢谢

空调水系统计算时,按实际水量还是风机盘管的额定水量 谢谢
免费打赏
zgh65
2009年05月20日 08:57:18
2楼
计算嘛,主要目的平衡各回路阻力损失,合理选择管材,节省投资。
当然应该按实际水量(冷水机组实际流量)。
回复
xuke854
2009年05月20日 13:24:57
3楼
我通常是根据风管水量计算的,因为这样可以逐级汇总,计算各级管道截面,而选择水泵时则根据主机蒸发器水量放大10%进行计算的.
如果按照主机的水量计算各级管径的话,比如主机是按照总冷量的80%选择的,那么主机的蒸发器额定流量肯定比系统水流量要小,而此时再按照主机流量计算各级管径,那么流量很难分配到各级管道.
请大家多多指正.
回复
chinalnkydlzc
2009年05月20日 15:54:34
4楼
我通常是根据风管水量计算的,因为这样可以逐级汇总,计算各级管道截面,而选择水泵时则根据主机蒸发器水量放大10%进行计算的.
变水量是这样计算的吗?没有道理啊!
回复

相关推荐