冷源是否可以设置备用机?
plf200
plf200 Lv.3
2009年05月19日 16:30:05
来自于中央空调
只看楼主

工艺上对空调系统要求高,需要保证的项目是否可以设备用机,但采暖通风规范7.1.5却强制规定装机容量只能根据计算负荷确定不能另行增加,而且是强制条文,怎么处理呢?

工艺上对空调系统要求高,需要保证的项目是否可以设备用机,但采暖通风规范7.1.5却强制规定装机容量只能根据计算负荷确定不能另行增加,而且是强制条文,怎么处理呢?
免费打赏
zhu2619802
2009年05月19日 23:38:40
2楼
除非你特有钱,那就去设置备用机吧。不过应该没有那个人愿意花那么多钱去搞太备用机。
回复
zgh65
2009年05月20日 08:54:26
3楼
如此可选几台制冷机,小容量,多台数,坏掉一台也不会影响太大,及时维修
回复
鸭江绿水
2009年05月21日 20:28:14
4楼


这样也可以,但是多台机组联合应该有一个水力平衡的问题,.
对工艺要求高的场合(尤其是湿度对产品质量影响较大的)还是被一台好些.再好的机组也有坏的时候.
回复
geminixu
2009年05月22日 08:47:43
5楼
当然可以设置备用,这条和暖通规范并不冲突。但通常并不设置备用,可采用楼上多机组的方案。
还有,你考虑过从运行设备故障到备用设备投入运行需要多长时间吗?这段时间内,缺冷对工艺会有什么影响?
可以的话,可设置冷水储罐,这样可以保证工艺用冷的连续性。
回复