闭式系统需要考虑底层散热器的承压吗
hvacbobo
Lv.5
2009年05月19日 09:46:16
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
我现在做的是单体,我想问一下在设计时需要考虑底层散热器的静水压力吗
我现在做的是单体,我想问一下在设计时需要考虑底层散热器的静水压力吗
免费打赏
hvac9999
2009年05月19日 10:11:57
2楼
需要并结合水压图。
回复
wltzhch007
2009年05月19日 10:32:41
3楼
无论闭式还是开式系统,都要考虑暖气片承压的问题。主要是一楼。
回复
hbddnt
2009年05月19日 17:07:39
4楼
一般不用考虑,但是楼层高度特别高的话,比如说系统带了50多米,就要考虑了。