求教:关于34层住宅楼的采暖问题
belinda11
belinda11 Lv.2
2009年05月19日 09:35:34
来自于采暖供热
只看楼主

34层的住宅,地库是人防,一层二层是商服,三至三十四层是住宅。供热来自市政热网,那么需要一个换热站?如果是散热器采暖是不是就不需要换热器了?直接用循环泵吗?采暖需要分几个区?我第一次做,很多问题不懂,先谢谢各位了。

34层的住宅,地库是人防,一层二层是商服,三至三十四层是住宅。供热来自市政热网,那么需要一个换热站?如果是散热器采暖是不是就不需要换热器了?直接用循环泵吗?采暖需要分几个区?我第一次做,很多问题不懂,先谢谢各位了。
hbddnt
2009年05月19日 17:17:33
2楼
分2个,宜50m分一个区,换热站当然要设了,可以设在地下室,或其他地方。
回复
lytliangyantao
2009年05月19日 17:43:10
3楼
换热站是必须的,因为1、住户采暖要求是低温供热,而市政热源为蒸汽或高温水,应以换热器换成低温水。2、你的工程为34层,存在静压超压的情况,应将本楼垂直分两个区,每区散热器静压不应超过50m,换热站内应有两套高低压水泵系统。
回复
belinda11
2009年05月21日 15:37:02
4楼
:):loveliness: 谢谢!
回复
dxl753951
2009年05月21日 21:28:47
5楼
能不能直接连接到市政管网?那样会出现什么问题了,请高手指教!!~~~再次先谢过了
回复

相关推荐