如果地下室排水管采用直接排至室外,排水管埋深近4m,使用什么管材才能满足要求
如果地下室排水管采用直接排至室外,排水管埋深近4m,使用什么管材才能满足要求
2楼
地下室排水不允许直接排到室外的
回复
3楼
室外排水系统能满足标高要求,整个房子标高很高
回复
4楼
请考虑,为节省地下室的几台潜污泵的钱,和整个室外管网的开挖4米多的工程量,不知道那个钱花的多???作为设计人员这些也是要充分考虑的,,!!
回复
5楼
忘了回答你,按你说的情况,你这样设计是没问题,,但还是要提醒你,地下室的排出管标高要比室外管网高,小心倒灌!!!
回复
6楼
楼上的说法是正确地,只是还是没回答问题啊,什么管材啊?不嫌贵就用钢管嘛。UPVC加筋管应该也受得住。不过还是浪费。
回复
7楼
不是省污水泵的问题,是打算将许多单栋地下层连接起来集中设置排污泵,现在也不是挖下4m施工,zh主要是后填土
回复
8楼
用HDPE双臂波纹管 但是环刚度高点就行. 不是埋的越深管材需要多好.回填时分层夯实,普通UPVC也没问题.
回复