求助,承台上部钢筋是否需要弯锚
niuyu0
niuyu0 Lv.2
2009年05月18日 21:48:46
只看楼主

承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94-2008)规定:柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8 等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg 为钢筋直径);当不满足时应将纵向 钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。

承台主筋的下部钢筋有规范(JGJ 94-2008)规定:
柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。没说上部钢筋要不要弯锚,也没说单桩承台的情况。请教各位大哥
免费打赏
ghgkm
2009年05月19日 09:34:28
2楼
我一般是这样做的.
回复
chirebaoyan
2009年05月19日 14:17:09
3楼
你说的这种情况是 不需要的
回复
harbor66
2009年05月19日 15:35:29
4楼
同意二楼,单桩承台一般做个钢筋笼子。
回复
lz1982121
2009年07月03日 11:23:40
5楼
同意3楼,可以不配上部钢筋
回复
mosad
2010年01月29日 19:44:10
6楼
应该是上层网片可以不要.
回复

相关推荐

APP内打开