请教严重短路
qishangying
2009年05月17日 22:19:46
只看楼主

22kw电机正反转电路,事故经过: 1.现场操作,按正转按扭,再按停止按扭,后按反转按扭,正常。 2.按正转按扭,再按反转按扭,接触器,空开全爆,高压顶跳。 3.正反转接触器连锁正常,正反转按扭连锁。 请教原因

22kw电机正反转电路,事故经过:
1.现场操作,按正转按扭,再按停止按扭,后按反转按扭,正常。
2.按正转按扭,再按反转按扭,接触器,空开全爆,高压顶跳。
3.正反转接触器连锁正常,正反转按扭连锁。
请教原因
免费打赏
xiazyia
2009年05月19日 09:00:41
12楼
电机正转停车处于发电机状态,立即反转,可能处于短路状态,当然会出现这种情况的.对电机的冲击很大.
回复
abraham6087656
2009年05月19日 10:28:12
13楼
正反转接触器没有互锁是肯定的,做设计应该是正反转接触器和正反转按钮都互锁才安全。
回复
csijs
2009年05月19日 10:32:54
14楼
11楼说得对
回复