请教严重短路
qishangying
2009年05月17日 22:19:46
只看楼主

22kw电机正反转电路,事故经过: 1.现场操作,按正转按扭,再按停止按扭,后按反转按扭,正常。 2.按正转按扭,再按反转按扭,接触器,空开全爆,高压顶跳。 3.正反转接触器连锁正常,正反转按扭连锁。 请教原因

22kw电机正反转电路,事故经过:
1.现场操作,按正转按扭,再按停止按扭,后按反转按扭,正常。
2.按正转按扭,再按反转按扭,接触器,空开全爆,高压顶跳。
3.正反转接触器连锁正常,正反转按扭连锁。
请教原因
免费打赏
qishangying
2009年05月17日 22:20:41
2楼
共短路三次,每次都是同一相!!!!!
回复
lingxuct
2009年05月18日 06:46:39
3楼
第三条肯定说错了,“正反转接触器连锁正常”不可能出现“接触器,空开全爆”,猜测是接触器没有连锁,只有按钮连锁,且断路器的极限分断能力太小。
回复
xuxianjie
2009年05月18日 11:51:36
4楼
应该是电路问题
回复
xuxianjie
2009年05月18日 11:52:42
5楼
“接触器,空开全爆”,
说明短路电流较大
初步判断是相间短路
检查反转的联锁
回复
jisiqian
2009年05月18日 14:56:06
6楼
你两个接触器没有互锁吧?两个接触器同时吸合,造成相间短路(因为是正反转控制,要调相),不爆才怪!
回复
zy628
2009年05月18日 16:30:04
7楼
3楼说的有道理
回复
wjs6157112
2009年05月18日 17:26:59
8楼
从你说的,如果电路互锁,是不会出现这种现象的,一定是电气控制的问题,电气互锁时,接通正转,反转是不能启动的。
你的电路有可能在按钮上进行了互锁,而出现的情况,正转、停止、反转,启动电流过大,22KW电机应该不允许这样启动
回复
xx_691214
2009年05月18日 19:34:00
9楼
正反转接触器没有互锁!!!!!!!!:Q :@ :@
回复
zilong2002
2009年05月18日 20:44:22
10楼
楼上的几位说得很对,看看图纸线路有无互锁
回复
鸭江绿水
2009年05月18日 20:52:46
11楼
从动作顺序看22kw电机在正转停止瞬间立即反转,引起启动(堵转)电流过大,空开和交流接触器承受不了而爆.
"共短路三次,每次都是同一相!!!!!"
由上可知,一相是不会短路的.只能是过流.
回复