止回阀的开启压力与屋顶消防水箱最低高度。
水先生
水先生 Lv.4
2009年05月17日 09:36:00
只看楼主

止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。)如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!

止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。)
如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!
免费打赏
waj
2009年05月18日 11:56:08
2楼
止回阀安装高度一般为屋面+0.2m,屋顶水箱底距屋面最小距离是屋面+0.8m。在这种前提下止回阀不会自行关闭。