各位:接地扁铁埋深规范要求是多少啊?在室内和室外要求一样吗? 现在设计给的是在车间内埋深是-0.30,规范里有要求吗?
各位:接地扁铁埋深规范要求是多少啊?在室内和室外要求一样吗?
现在设计给的是在车间内埋深是-0.30,规范里有要求吗?
2楼
看看GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》,里面有的。
回复
3楼
对单纯扁钢水平接地体:
1,工作、保护接地应在冻层以下。但是最少500毫米深。
2,如果是防雷接地应在500毫米深以下。
3,车间内不能算为接地体,只能是接地引线,明设也可以。如果将接地装置设在车间内是不允许。
回复
4楼
埋深1M左右就行
回复
5楼
地下600就可以
回复
6楼
规范好像是60mm
回复
7楼
接地扁铁埋深规范要求是0.7m,在室内接地装置不允许。
回复
8楼
2楼说的对。0.5m以下
回复
9楼
冻土层以下
回复
10楼
室外的防雷规范是埋深大于0.5m.电气规范好像是>0.6m
回复
11楼
设在室内的为接地汇集排,一般都是沿墙明敷,并在两处引到室外接地!!