小弟刚学高层关于独立基础加防水板有几个问题请问各位大侠:1. 南方地下水位高(-1.500m)能用吗?2. 防水板和独立基础之间的受力是什么关系?是防水板及其上荷载压在独立基础上吗?3. 如果防水板是压在独立基础上,那防水板的地下水的浮力作用下不就浮起来了吗?4. 防水板要计算哪些工况呢?
小弟刚学高层关于独立基础加防水板有几个问题请问各位大侠:
1. 南方地下水位高(-1.500m)能用吗?
2. 防水板和独立基础之间的受力是什么关系?是防水板及其上荷载压在独立基础上吗?
3. 如果防水板是压在独立基础上,那防水板的地下水的浮力作用下不就浮起来了吗?
4. 防水板要计算哪些工况呢?
2楼
自己顶起来,求大侠们指教
回复
3楼
1.当然可以用
2.防水板下应设褥垫层。有两种理解,第一种认为防水板自承重,这样荷载不用传给独立基础,第二种需要把防水板的力传给独立基础。两种情况应该根据当地的情况及习惯做法采用。
3.要验算抗浮。
4.主要根据2中不同的情况进行组合。
回复
4楼
我说一下我的看法:
1,这个水位在南方一般是最低水位,最高一般在地下0.5米,这两个水位有不同的用途,对于不同的计算构件,要考虑最不利工况。针对你这个工程,防水底板的配筋计算应该按照地下0.5米考虑,而不是1.5米。
2,防水板下应设褥垫层,作用是独立基础沉降的话,不至于给底板附加反力,因为我们这个只是防水底板,否则就是筏板基础了。至于受力的话,就是水压力对底板的反拱力,支撑点,自然就是独立基础了。
3,抗浮验算还是必要的,如果是单层的话。
4,工况如果不考虑人防的话,只要考虑:向上的水浮力,向下的底板厚度及装修荷载,不考虑活荷载即可。