请教:在钢筋混凝土斜梁施工中,箍筋帮扎时应该与梁纵向垂直还是应该与水平地面垂直?
ljlbox
ljlbox Lv.2
2009年05月15日 23:27:36
来自于建筑施工
只看楼主

本人在施工中以梁纵向垂直施工,不知是否正确?

本人在施工中以梁纵向垂直施工,不知是否正确?
免费打赏
shyboymon
2009年05月20日 10:10:52
2楼
个人觉得大致是正确的,只要和剪力方向一致就对了。
回复
ljlbox
2009年05月22日 13:23:05
3楼
谢谢各位同行的指点
回复
ys-007
2009年05月25日 22:50:59
4楼
以梁纵向垂直施工,正确
回复
wang3737
2009年05月27日 16:08:35
5楼
只要和剪力方向一致就对了。
回复
woaipanqun
2009年05月30日 00:12:53
6楼
应该是以纵向垂直为准!
回复
哈哈268
2009年05月31日 09:20:30
7楼
可按以下要求施工:
1)将箍筋垂直地面配置于梁中,此时可保证箍筋间距均匀,满足规范要求;
(2)斜度不大时,也可在保证梁下部箍筋间距满足规范要求的情况下适当加密梁上部箍筋间距;
(3)斜度较大时,也可在保证梁上部箍筋间距满足规范要求的情况下在梁下部适当增加箍筋,箍筋应做成封闭的套箍,箍筋四角应钩住梁的纵向受力钢筋和腰筋,此箍筋间距应满足规范要求.
回复
heyuyanglili
2009年05月31日 21:41:50
8楼
啊,真细心,平时没想到过这个,感觉应该是和纵向垂直,这样便于箍筋的固定和施工便利,从受力上也是合理的。
回复
tangcaijun
2009年06月01日 16:50:37
9楼
第一道与其余各道要求不一样
回复
baiai117
2011年07月02日 11:32:26
10楼
楼上的出处是哪里?
回复
wjq184
2011年07月02日 15:33:11
11楼
民用建筑工程设计常见问题分析及图示(05SG109-3)第5.2.10条有说明,还有图示,垂直于地面或垂直于梁都可以,但是箍筋起步不一样。