请较一消防水箱的问题
zhh1013
zhh1013 Lv.2
2005年05月12日 09:23:38
只看楼主

水箱内存的18m的初期消防水量是消火栓和喷淋共用的吗如果不是,那建筑物中没有喷淋的话,是不是可以不设消防水箱如果是,18m能满足两个消火栓和喷淋共用十分钟的水量吗我是新手,可能问题幼稚,请高手帮忙解惑,谢谢

水箱内存的18m的初期消防水量是消火栓和喷淋共用的吗
如果不是,那建筑物中没有喷淋的话,是不是可以不设消防水箱
如果是,18m能满足两个消火栓和喷淋共用十分钟的水量吗
我是新手,可能问题幼稚,请高手帮忙解惑,谢谢
小小法师
2005年05月12日 09:51:23
2楼
消防水箱都是消火栓和喷淋共用的,10分钟指的是多层需要外救时的时间,如果设了自喷,那就是以自救为主了,就不受10分钟的限制了,只要能满足消防泵启动的时间就可以了。