车库是否可以用大于500的梁作为防烟分区?
yzxgs
yzxgs Lv.4
2005年05月12日 08:46:12
来自于通风排烟
只看楼主

那这样一个防火分区内的车库不是被自然分成若干个防烟分区了?

那这样一个防火分区内的车库不是被自然分成若干个防烟分区了?
spr2004
2005年05月12日 11:15:07
2楼
我认为可以!
回复
hhbox
2005年05月12日 14:36:34
3楼
所以车库很少用挡烟垂壁来划分,不过用采用预应力楼板的车库有时候还是需要设!
回复
raul0172
2005年05月12日 17:02:54
4楼
可以的话也有问题啊,那样是不是没个梁空里都要设排烟口啊!!请斑竹指教,谢
回复
yzxgs
2005年05月12日 20:55:11
5楼
我认为应该用挡烟垂壁划分防烟分区,否则,按规范,排烟口要设置在板底下,排烟管道要绕上去。
回复
dongmei
2005年05月12日 22:30:52
6楼
不用考虑这么复杂啊,不过我认为要用挡烟垂壁划分,这样一目了然。
回复
hhbox
2005年05月13日 08:20:13
7楼
cnbbzz在帖子里有介绍过排烟仓的概念,排烟是为了人员疏散,所以只要保证人疏散的空间高度一定范围内没烟就可以了!
回复
yzxgs
2005年05月13日 16:34:02
8楼
转Z3帖:
不做吊顶,按高规可以视梁为防烟分区的分隔是有一定的条件限制的。一般超市排烟要设挡烟垂壁,按最大500M2设防烟分区。
而在汽车库中基本上也不用梁为防烟分区的分隔,常规的汽车库以最大2000M2设防烟分区,按该防烟分区六次/时的换气次数设计排烟量。
回复
giadr
2005年05月18日 13:36:10
9楼
有的说要梁里穿洞什么的,是之联通,形成一个防烟分区
不过没见我们这谁那么做的
赞同7楼的说法
回复
binbinsky_leo
2005年05月20日 10:37:41
10楼
没有必要的,梁上打洞要影响梁的承重应力什么问题,结构方面比较复杂,梁高只是为了烟气的储存,在一定时间内提供人员的逃生通道罢了.
回复
lh1996
2005年05月23日 16:57:34
11楼
车库就不要再搞什么划分防烟分区了嘛,那是自讨苦吃,平时的通风量就已经满足排烟的要求了。
回复

相关推荐

APP内打开