论文简介: 压力注浆工艺作为一种成熟的陆上地基加固处理方法,通过合理配制水下不分散水泥砂浆、改进水下注浆设备和施工方法、并对水下加固体进行密封处理等技术措施,可以在水下环境中成功应用,对重力式码头的抛石基床加固效果良好,方法可靠。 附件名:20098171250496618588.zip 文件大小:272K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
压力注浆工艺作为一种成熟的陆上地基加固处理方法,通过合理配制水下不分散水泥砂浆、改进水下注浆设备和施工方法、并对水下加固体进行密封处理等技术措施,可以在水下环境中成功应用,对重力式码头的抛石基床加固效果良好,方法可靠。
附件名:20098171250496618588.zip
文件大小:272K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
350的梯梁打成250?净高也就150左右了,很高难度呀,你以为是豆腐造的?350的梁被破坏了近1/3了,就算加固了你认为还有用吗?500以上的梁还行,这样的小梁还是算了吧!
干脆把梁全打掉,上部钢筋和板筋保留,下部钢筋植筋,重新浇筑混凝土!
回复
3楼
我看你介绍给我做 就可以解决了 QQ:669115253
回复
4楼
非常感谢,看来也只有打了,我就怕打了之后,本来的梁式都变成板式了,
回复
5楼
最好贴个图上来大家才好分析
回复
6楼
梯段净高应该是2.2米,就是这样处理了也不够啊,还是需求其他办法,这个是否是主要通道的楼梯呢。
回复
7楼
把梁下部凿掉
保留箍筋
从新设纵筋
回复
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
9楼
打了以后肯定是变成板式了,不过你怕打了以后承载力不够就在打掉的梁底粘贴厚度0.8mm、宽度200mm的钢板也能达到承载力。
回复