大楼低压配电柜进线的问题
zjq555
zjq555 Lv.2
2009年05月15日 11:33:00
只看楼主

小弟现在正做一十六层商住楼电气设计,初步统计总计算电流1100A左右,本来要做变压器现在甲方不让做了,要从距本楼600米左右的小区变配电所引来,进线电缆该如何选择哦。采用多根电缆进线吗,用预制分支电缆行不?请教各位大侠帮忙。

小弟现在正做一十六层商住楼电气设计,初步统计总计算电流1100A左右,本来要做变压器现在甲方不让做了,要从距本楼600米左右的小区变配电所引来,进线电缆该如何选择哦。采用多根电缆进线吗,用预制分支电缆行不?请教各位大侠帮忙。
免费打赏
lingxuct
2009年05月15日 12:08:39
2楼
1100左右的电流,从600米以外用电缆引,不可取!也很难做。
回复
gulangyu_zhao
2009年05月15日 12:17:14
3楼
作个箱变吧,也没多少钱。600米以外直接引压降、损失等等都太大了,不经济,给甲方作个方案比较一下,看看哪种省钱。
回复
zjq555
2009年05月18日 11:07:09
4楼
谢谢指点!决定做室外箱变了。
回复
wshzj52
2009年05月18日 13:24:39
5楼
低压供电半径只允许500米,而且你的电流太大,用电缆得3根500mm2才可以。
回复
一朵花开了
2009年05月18日 14:06:10
6楼
:victory: :victory:
回复
混在电气
2009年05月18日 15:00:58
7楼
600米太远了,强行做了也不经济。
回复

相关推荐

APP内打开