请教:蒸汽管沟能在电缆沟下面不?还有热力管道和压缩空气管道能否加套管穿过电缆沟?
liyan_2239
liyan_2239 Lv.2
2009年05月14日 21:19:01
只看楼主

请教:蒸汽管沟能在电缆沟下面不?还有热力管道和压缩空气管道能否加套管穿过电缆沟?在哪个规范里有详细的规定,:time:

请教:
蒸汽管沟能在电缆沟下面不?还有热力管道和压缩空气管道能否加套管穿过电缆沟?
在哪个规范里有详细的规定,:time:
免费打赏
zlmaster006
2009年07月21日 10:39:04
2楼
设计规范上面有(城市热力管网设计规范)
回复
133hope
2010年03月02日 09:56:03
3楼
蒸汽管沟可以在电缆下面,如果蒸汽管沟盖板做上保温,电缆离盖板不能小于0.25m,不做保温不能小于0.5m,可以参考一下电力的标图,那上面有,如果热力管垂直穿越电缆沟,夹套管还是可以的,可参照电力的标图,非常详细的。
回复
sansuo601
2010年04月16日 10:15:59
4楼
可以的 看热力网设计标准
回复

相关推荐

APP内打开