停车场的消防水量如何确定?急急急
zhangbaoyin2002
2009年05月14日 17:10:43
只看楼主

汽车库修车库停车场消防规范上没有规定停车场的消防水量,不知如何确定呢?请高人指教!在此谢过

汽车库修车库停车场消防规范上没有规定停车场的消防水量,不知如何确定呢?
请高人指教!
在此谢过
免费打赏
造杯水
2009年05月15日 10:23:15
2楼
停车场是这样表述的:
2.0.3 停车场 parking area
停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的露天场地和构筑物。
他有这句话:
7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
7.1.6 车库室外消防给水管道、室外消火栓、消防泵房的设置应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的规定执行。
停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或油库不宜小于15m。

通过以上阅读,本人认为:汽车库、修车库、停车场都为车库.然后参照上面的规定确定水量.
回复
zhangbaoyin2002
2009年05月15日 10:31:35
3楼
多谢多谢 .......
回复
alnhny
2009年05月15日 11:34:01
4楼
自己多看看规范啊,这样子。。。恼火。
回复
podal123
2009年05月15日 14:14:24
5楼
回答很清楚了。。
回复
zhujinyang
2014年11月20日 17:16:38
6楼
本帖最后由 zhujinyang 于 2014-11-20 17:18 编辑

《库规》7.1.5 车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
7.1.5.1 Ⅰ、Ⅱ类车库20L/s;
7.1.5.2 Ⅲ类车库15L/s;
7.1.5.3 Ⅳ类车库10L/s。
同一类别车库与停车场不一样,车库要室内加上室外才是消防用水量,停车场无建筑灭火之水量。
但7.1.8 条:汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
室内用水量小于室外,采用室外数值偏于安全
回复