谈一下《建筑物防雷设计规范》中关于引下线的理解
unbreakablebrian
2009年05月14日 11:29:19
来自于防雷减灾
只看楼主

《建筑物防雷设计规范》中有这么两条规定“第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。”“第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。 ”我想先谈一下我的理解还请大家指正个人理解两方面:1:现在的引下线多采用结构柱的钢筋做为引下线,这是目前流行的做法

《建筑物防雷设计规范》中有这么两条规定
“第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。”
“第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。 ”

我想先谈一下我的理解
还请大家指正

个人理解两方面:
1:现在的引下线多采用结构柱的钢筋做为引下线,这是目前流行的做法
2:如采用自己敷设引下线,则应优先采用明铺,明铺时圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。 但是如果采用暗铺,为了检修方便,则要适当提高引下线的截面满足圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2

个人愚见

还请各位发表点看法
免费打赏
les-bocc
2009年05月14日 12:12:16
2楼
GB50057-94里面关于第一类、第二类、第三类的防雷建筑物的直击雷防护时,都不约而同的提到了:宜利用建筑物内的钢筋等作为引下线。所以你描述的第一个流行做法,GB50057-94是写到了的,而且是推荐的。
回复
unbreakablebrian
2009年05月15日 13:44:40
3楼
谢谢雷公
这名字牛比
回复
zcliang_007
2009年05月23日 11:14:44
4楼
现在房屋建筑大多为框架结构,特别是高层。因此,利用砼柱中的钢筋做引下线的做法很多。
回复