关于矩形钢筋混凝土水池的设计
zjjatm
zjjatm Lv.4
2009年05月13日 23:02:29
只看楼主

小弟我要设计一个30方钢筋混凝土水池,初定高2米,宽3米,长5米保证安全的前提下,完全埋入土中或则不埋入土中都行,用料越少越好但是不知道要从哪入手开始。我查看了很多资料,说是按照单向板双向板计算的?但是我的条件好像又有点不一样哪位前辈路过请不吝赐教,小弟感激不尽

小弟我要设计一个30方钢筋混凝土水池,初定高2米,宽3米,长5米
保证安全的前提下,完全埋入土中或则不埋入土中都行,用料越少越好
但是不知道要从哪入手开始。我查看了很多资料,说是按照单向板双向板计算的?但是我的条件好像又有点不一样
哪位前辈路过请不吝赐教,小弟感激不尽
免费打赏
chirebaoyan
2009年05月19日 15:51:17
2楼
初定高2米,宽3米,长5米
按双向班计算
回复
ghgkm
2009年05月21日 09:12:50
3楼
有顶板吗?有的话,按三边固定,上端铰接的双向板计算;没有的话,按三边固定,上端自由的双向板计算;
注意,5米边应按相应模式的单向板或悬臂板复核一下!
底板做等厚整体的!
建议:壁厚200,底板厚300
回复
yulei1985_5
2009年05月21日 16:11:41
4楼
建议看一下《给水排水工程结构设计手册》,长边按单向板计算,短边按双向板计算,23剩下的三楼都说了
回复
wjnzhjh
2009年05月22日 00:53:50
5楼
SAP2000计算最好
SAP2000计算最好
回复
yuanye6333
2009年05月25日 11:28:27
6楼
才2米高,不算深的水池了,一般配筋结构受力都没问题,就是参考一下以前的图纸就行,主要是防止出现裂缝。
回复
yiyuanli828357
2010年06月09日 22:23:18
7楼
如题!两相邻边(底边和右边)固定,两相邻边(顶边和左边)自由的双向板怎么计算内力?
回复
fanfanmao
2010年07月07日 18:47:13
8楼
不用算,构造足够
回复
tasuoxing367
2010年07月09日 16:08:52
9楼
不用计算的,主要是要用到抗渗混凝土!
回复
snaper
2010年10月13日 17:04:01
10楼
壁板做200厚,底板250,按裂缝控制配筋
回复
siberia_cn
2010年10月14日 16:07:33
11楼
同意楼上意见。我们这里底板厚度一般去壁板的1.2倍
回复

相关推荐

APP内打开