零线带电,你一生见过几回啊`
san__dong
san__dong Lv.2
2005年05月11日 15:18:47
只看楼主

某天,我给一住户人家接电,是平房,有两跟主干线,一零一火,从电表引下,我接一根火线,准备接个叉座用,然后有在零线上引下一根线,接上插座,结果没有电~~!用电笔量,火线比较亮,量零线,也亮,只是比火线亮的暗一点,我真的不知道,零线上的电是从那里来的~!恩,电线,插座,我都检查了,没有毛病, 当我在天棚里引下一零一火的时候,没接负载,用电笔量,结果火线有电,电笔很亮,然后量零线,结果也亮,电是从那里跑道零线上去的~!!

某天,我给一住户人家接电,是平房,有两跟主干线,一零一火,从电表引下,我接一根火线,准备接个叉座用,然后有在零线上引下一根线,接上插座,结果没有电~~!用电笔量,火线比较亮,量零线,也亮,只是比火线亮的暗一点,我真的不知道,零线上的电是从那里来的~!恩,电线,插座,我都检查了,没有毛病,


当我在天棚里引下一零一火的时候,没接负载,用电笔量,结果火线有电,电笔很亮,然后量零线,结果也亮,电是从那里跑道零线上去的~!!
免费打赏
mhsdy
2005年05月17日 12:13:37
22楼
十几年前就碰到过,属于零线断了,相近导体的感应电,表笔试亮度弱低于相线,接负载就没了,正常.
回复
sxgyj
2005年05月17日 14:49:56
23楼
零线断,见过两次。
回复
wsh_fl506
2005年05月17日 19:07:37
24楼

这种情况在实际维修中太正常了吧。不必紧张,最好相信万用表。
回复
ajiesuifen
2005年05月17日 19:57:23
25楼
太大惊小怪了吧?这种小事见太多了!不是n线断路就是接地电阻太大!
回复
ppyqql
2005年05月18日 18:40:28
26楼
N回
回复
zouyjun
2005年05月18日 21:10:51
27楼
哈哈,少见多怪。N线有断开处;前端接有负载,都有可能。
回复
wwayx
2005年05月18日 23:21:33
28楼
在供电时,L和N是等同的,都是带电导体,这不同于PE。只是在采用不同的接地方式时,N会对地产生一定的联系。在TN-S或TN-C-S系统中,随着测试点距接地点距离的增大,对地电位也会加大,特别是单相供电时,由于L、N线电流相同,表现的会更明显。
回复
jylw2003
2005年05月19日 10:43:53
29楼
我记得听别人说过一次,好像是因为感应使零线带电的
回复
ttt2050
2005年05月19日 11:14:48
30楼
一生可见N回N线有电。最大可能就是零线在那个部位断了,查一下就知道。
回复
qjs108
2005年05月19日 13:14:26
31楼
肯定是三相不平衡造成的,至于那出的差,慢慢去检查吧
回复

相关推荐

APP内打开