某天,我给一住户人家接电,是平房,有两跟主干线,一零一火,从电表引下,我接一根火线,准备接个叉座用,然后有在零线上引下一根线,接上插座,结果没有电~~!用电笔量,火线比较亮,量零线,也亮,只是比火线亮的暗一点,我真的不知道,零线上的电是从那里来的~!恩,电线,插座,我都检查了,没有毛病, 当我在天棚里引下一零一火的时候,没接负载,用电笔量,结果火线有电,电笔很亮,然后量零线,结果也亮,电是从那里跑道零线上去的~!!
某天,我给一住户人家接电,是平房,有两跟主干线,一零一火,从电表引下,我接一根火线,准备接个叉座用,然后有在零线上引下一根线,接上插座,结果没有电~~!用电笔量,火线比较亮,量零线,也亮,只是比火线亮的暗一点,我真的不知道,零线上的电是从那里来的~!恩,电线,插座,我都检查了,没有毛病,
当我在天棚里引下一零一火的时候,没接负载,用电笔量,结果火线有电,电笔很亮,然后量零线,结果也亮,电是从那里跑道零线上去的~!!
32楼
这种情况不希奇的,有可能是电线时间长了局部地方绝缘老化,造成的感应电压或污染潮湿引起爬电造成,虽然常见,也不要麻痹大意,毕竟安全第一,还是好好查一查,以免带来更大的隐患.
回复
33楼
还是零线断的可能性最大,如果是负荷不平衡引起的灯应该亮。
回复
34楼
是零线没有接好的原因吧。电压产生了漂移现象
回复
35楼
下户线零线断。
回复
36楼
应该是总的零线断了,电压从其他相线倒入的.
回复
37楼
我们住的小区曾发生过这种情况,总的配电箱内零线N接线排的螺栓松了,可能是电工没有拧紧,导致小区住户内的配电箱N排零线带电,380V电源窜入,造成很多住户的电器烧毁.教训惨痛啊!
回复
38楼
零点漂移了吧!
回复
39楼
那是感应电。完全没有关系。用数字笔也可试出
回复
40楼
N线带电,一年不知见N回(以前做维修时)!没什么奇怪,一般就是N线断了或接触不良,再就是引错了N线(把其它设备的控制线作N线用了) 这种情况在实际维修中太正常了吧。不必紧张,最好相信万用表。
回复
41楼
同意上述意见,各部门照此办理!
XXX
2005年6月2日
回复