[新手求助]关于配电箱选择
anlish
anlish Lv.4
2005年05月11日 15:14:32
来自于照明工程
只看楼主

新手提问,大家勿笑!再选择配电箱时,有以下几点疑问:1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线? 如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?

新手提问,大家勿笑!
再选择配电箱时,有以下几点疑问:
1.配电箱型号是否有规范,XM XRM有何区别?选择时主要参考那些书籍,有无电子版?
2.断路器选择时:1P是指三相中的1相与零线吗?2P是不是2相与零线?
如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,是否必须用3P断路器?
3.线路中标注如WC CE等应参考哪本书?有无电子版?
4.是不是所有的建筑周围都要做接地极?
有好多疑问想请网友们帮帮忙?希望大家不吝赐教?
免费打赏
crazyboy
2005年05月11日 21:09:34
2楼
答复
1配电箱也可以做成非标箱,型号可以查查图集《常用低压配电设备安装》看,我记得那上面有一些资料
2断路器1P指的是动作时断一根相线,2P为断两根导线(因为有时单相还需断零线);三相供电至少3P,若有漏电保护就要用4P
3可以参考国标图集00DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》或04DX003《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》
4我一般都利用建筑物基础做接地体,但是碰上要求高的高层,就再留一圈人工接地体;但是预留接地端子板,以便将来实测电阻不满足要求时,需要加打接地极与之连接
回复
anlish
2005年05月26日 12:26:21
3楼
一直不知道怎么奖励,今天终于发现了!谢谢crazyboy 的答复!非常感谢
回复
chenqh2002
2005年05月27日 16:11:29
4楼

学习了一下!
回复
kkllfgl
2005年05月28日 08:22:23
5楼
“4我一般都利用建筑物基础做接地体,但是碰上要求高的高层,就再留一圈人工接地体;但是预留接地端子板,以便将来实测电阻不满足要求时,需要加打接地极与之连接 ”

要求高的高层就再留一圈人工接地体,是否有必要。


回复
crazyboy
2005年06月02日 17:34:53
6楼

因为很多高层的基础及地下室外墙常包有有机卷材,对土壤是绝缘的。
我这也是从设计资料上看来的,嘿嘿,不知道能不能解决疑问
回复
wsl4810
2005年06月03日 09:01:13
7楼
1、XM为明装箱,XRM为暗装箱,见《建筑电气安装工程图集》。
2、1P只是断开和接通一相,只有一进、一出两个接线端子,2P为一火一零,或两火,如果要从此配电箱引出三相电为另一个三相配电箱供电,必须用3P断路器(为了安全最好用4P断路器)
3、线路中标注如WC CE等应参考《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》。
4、如果无防雷系统只需在电源进户处做一组重复接地装置,接地电阻小于10欧姆,室外1.80米处设接地测试端子;如果有防雷系统,需要在建筑物四周设环形人工接地体,如果基础是桩基础或者独立基础,可利用基础内钢筋作为接地体,接地电阻小于或等于1欧姆,室外所有防雷引下线1.80米处设接地测试端子。(防雷引下线可利用建筑物构造柱内主筋作为引下线)
5、你最好买一本《建筑电气设计基础知识》,那里全有。还有就是多看相关规范、图集。
回复
didihorse
2005年06月04日 00:26:44
8楼
因为很多高层的基础及地下室外墙常包有有机卷材,对土壤是绝缘的。我这也是从设计资料上看来的,嘿嘿,不知道能不能解决疑问
高层还有桩基础啊,我一般这么做,高层利用基础作为自然接地极当接地电阻不满足设计要求时在补作人工接地体。实践表明高层的基础都能满足接地电阻要求,呵呵
回复
season429
2005年06月04日 11:45:14
9楼
这下长见识了,我也是新手与一楼楼主有同样的疑问!
望各位大虾不吝赐教!
回复
sunxibinaini
2007年03月22日 11:12:54
10楼
不错,又得到学习了!
回复
zzw8274
2007年04月04日 00:19:20
11楼
谢谢楼主先
回复

相关推荐