热空气幕是否可以直接接至采暖供回水管???
huituzimeimei
2009年05月13日 14:09:59
来自于采暖供热
只看楼主

热空气幕是否可以直接接至采暖供回水管???项目是辽宁的学校设计,单独设置的锅炉房,当时食堂设置了热空气幕,是否可以直接接在采暖系统的管道上呢????1、供回水是95/70的,温度上是否可行???热空气幕我看到过有这个温度的,但是在辽宁地区不知道是否起作用;2、热空气幕这样的接法是否会影响采暖系统呢??

热空气幕是否可以直接接至采暖供回水管???项目是辽宁的学校设计,单独设置的锅炉房,当时食堂设置了热空气幕,是否可以直接接在采暖系统的管道上呢????
1、供回水是95/70的,温度上是否可行???热空气幕我看到过有这个温度的,但是在辽宁地区不知道是否起作用;
2、热空气幕这样的接法是否会影响采暖系统呢??
免费打赏
huituzimeimei
2009年05月13日 16:22:30
2楼
没有人给回答一下么??
回复
hvac9999
2009年05月14日 04:47:48
3楼
Check the lowest temperature required by the 热空气幕 from the manufacture`s specification.
Also, it is related to the heating system opertaion method.
回复
f_jg2003
2009年05月15日 09:15:52
4楼
一般认为是不宜直接连到采暖系统上的,最好是从锅炉房单独做热空气幕供给,如果比较远,也考虑最好是采用在进户处分开等处理办法。
95/70是有的,条件就这样,使用问题不大。
接在一起,首先要考虑采暖系统和空气幕系统的平衡问题。我看到过有设计直接连到采暖系统上的,但不知道他们最后的效果怎么样。
回复
zyzhzg
2009年05月15日 11:03:35
5楼
应该计算一下热幕的热负荷,做采暖系统的时候给予考虑。如果考虑在采暖热负荷之内,且水力计算没什么问题,应该可以的。
回复
xile1973
2009年05月18日 22:43:23
6楼
建议不要这样做,因为热风系统对水质要求较高,还是应设计独立的循环系统。
回复
kl0102
2010年09月16日 21:41:31
7楼
水温应该没问题 就是系统方面个人觉得热空气幕的阻力相对比较大 应该跟散热器采暖系统分开 但要是能做到平衡应该可以做到一起吧 仅供参考
回复
snail_yin
2010年09月17日 08:27:41
8楼
4同意4楼的意见。
回复
wzzdbb
2010年09月17日 10:29:12
9楼
多谢分享:) :)
回复
蛋又不疼了
2010年09月17日 11:27:04
10楼
没问题,只要解决好系统水利失调就好,把风幕当做一组暖气片就行。
回复
gr050813wy
2010年11月16日 13:22:13
11楼
正在做类似工程,学习了