高层设计中,一般是隔几层混凝土强度等级就降低一次,请问,开始pkpm计算时输入的砼等级一般依据什么规律来取?基础的等级能比墙、柱的等级低吗?忘高人指点,谢谢!

高层设计中,一般是隔几层混凝土强度等级就降低一次,请问,开始pkpm计算时输入的砼等级一般依据什么规律来取?基础的等级能比墙、柱的等级低吗?忘高人指点,谢谢!
wjnzhjh
2009年05月14日 19:38:51
2楼
一般可以先全部用C30,等下面的轴压比冒红了,就把等级提高.
回复
fanbaozhou163
2009年05月15日 09:47:08
3楼
基础的等级可以低于上部,但要作局压验算。
回复
scutforget
2009年06月15日 11:02:40
4楼
主要是轴压比控制,依据高度分段变化
回复