各位大师,请问空调冷水输送系数具体概念是什么?它的值一般在什么范围之内?

各位大师,请问空调冷水输送系数具体概念是什么?它的值一般在什么范围之内?
免费打赏
dust2
2005年05月11日 11:39:33
2楼
在标准状态下,水的比热是空气的4.2倍左右,而水的比容只有空气的1/773左右,也就是说,每1m3水要比同容积的空气多携带3000多倍冷、热量,毫无疑问设计中理应尽量用水来传输冷、热量,以减少输送能耗,降低投资。
建筑内空调冷热水系统的输送能效比(ER)不应大于表5.3.30中的数值。

                                             表5.3.30
管道类型 空调冷水管 二管制,热水管道 注 四管制热水管道
地区 严寒地区 寒冷地区/夏热冬冷地区 夏热冬暖地区
ER 0.0241 0.00577 0.00433 0.00865 0.00673


        注:两管制热水管道系统中的输送能效比值,不适用于采用直燃式冷热水机组作为热源的空调热水系统。
【说明】
1.本条引自《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设汁标准》(GB 50189-93),转引时,将原条文中的“水输送系数”(WTF),改用输送能效比(ER)表示,两者的关系为:ER=1/WTF。

回复
dongzhesheng@co163
2005年05月12日 10:42:31
3楼
冷水输送系数的定义:系统输送冷媒水的显热交换量(即水的比热*每秒水流量*供回水温差,单位是Kw)与所选配冷媒水泵(不含备用泵)的额定功率(Kw)之比值。根据GB50189-93,该系数不得小于30。显然水输送系数越大,系统越节能。
回复
hezhaoao
2005年05月23日 15:26:30
4楼
呵呵,我师妹的硕士毕业论文,哈哈。整体就是两个输送系数。WTF、ATF,郁闷的一塌糊涂。HOHO