250平方米车间内的换气扇如何选择
discovery999
2009年05月12日 13:36:27
来自于通风排烟
只看楼主

我们公司有一个约250平方米的生产车间由于四周都是墙面,无换气新风措施,导致在夏天时车间内比较闷热,现想安装两台送风机,一台排风机。车间长24M,宽10.7M,平常工作人数3-6人,坡屋面,最低檐口高度4.5M,但其中间有个区域比屋面高出3-4M,面积约30平方米,像个炮楼形式,另一檐口高度6.5M,请问一下送风机的功率及型号应该选多大的,排风机的功率及型号应该选多大的?送风机打算装在西墙面上,排风机打算装在南墙面上。

我们公司有一个约250平方米的生产车间由于四周都是墙面,无换气新风措施,导致在夏天时车间内比较闷热,现想安装两台送风机,一台排风机。车间长24M,宽10.7M,平常工作人数3-6人,坡屋面,最低檐口高度4.5M,但其中间有个区域比屋面高出3-4M,面积约30平方米,像个炮楼形式,另一檐口高度6.5M,请问一下送风机的功率及型号应该选多大的,排风机的功率及型号应该选多大的?送风机打算装在西墙面上,排风机打算装在南墙面上。
谢谢了
免费打赏
pys666
2009年07月01日 10:52:48
2楼
我们酒店目前有一个洗涮间,正常温度就已经在37℃了,当洗碗机工作下室内温度达到50℃左右,在里面工作的工人很难工作。这种情况如何解决。 谢谢
回复
lytliangyantao
2009年07月01日 17:27:37
3楼

室外温度是多少?要是差不多,老板不舍得用空调,就只好用风扇了:lol
回复
lytliangyantao
2009年07月01日 17:39:17
4楼

为什么要选两台送风一台排风?为了风组织?还是要求室内须为正压吗?若是后者,送风量大于排风量不就可以了吗?250平若层高平均按6m计,容积为1500立方。按换气次数8次计,得送(排)风量为12000立方/小时=3.33立方/秒,用混流或轴流风机,选风压为200Pa,按风机效率70%计,得风机功率为3.33×0.2/0.7=1KW

[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-7-1 17:40 编辑 ]
回复
lionyapple2009
2011年10月15日 14:18:35
5楼

这个算法准确吗