板裂缝验算不满足!
englishhowareyou
2009年05月12日 09:14:55
只看楼主

板厚150,上开间6.6M,左进深5.1m。上部构造:两道120厚的隔墙,(横墙6.6M满跨,纵墙3.0m)。现在是PKPM裂缝验算不满足,请各位前辈指点,如何调整?(我的第一个“工程”,不敢随便拿捏~)希望我说清楚了~~~

板厚150,上开间6.6M,左进深5.1m。上部构造:两道120厚的隔墙,(横墙6.6M满跨,纵墙3.0m)。现在是PKPM裂缝验算不满足,请各位前辈指点,如何调整?(我的第一个“工程”,不敢随便拿捏~)
希望我说清楚了~~~
免费打赏
sunshine_zf
2009年05月23日 15:06:44
12楼
加反梁的话,隔墙的门不好开。轻质隔墙下加暗梁,即板底加大号的钢筋(隔墙宽度范围内)。楼上的不加暗梁,一般计算是通不过的。
回复
sunshine_zf
2009年05月23日 15:08:38
13楼
另外我个人觉得,加暗梁的效果也不一定好。毕竟隔墙几乎位于跨度中央。受力实在不合适。个人认为还是跟建筑设计的协商,不能一味的听从建筑设计的。毕竟那么大的跨度,而且隔墙离梁的位置那么远。
回复
cailang007
2009年05月27日 11:24:07
14楼
最好改用轻质隔墙好比较灵活,用轻钢龙骨,石膏板加粉刷。
回复
liucongyi2007
2009年05月30日 15:04:35
15楼
=
=
=
墙下设梁,梁上翻,下部与板底平就好了
只用板来抬墙,裂缝不过也正常啦
回复
czxzj
2009年05月31日 09:19:42
16楼
这个大板来撑起二面墙是有点过份的!建议还是设成小井字好一点又能起到装饰作用
回复

相关推荐