板裂缝验算不满足!
englishhowareyou
2009年05月12日 09:14:55
只看楼主

板厚150,上开间6.6M,左进深5.1m。上部构造:两道120厚的隔墙,(横墙6.6M满跨,纵墙3.0m)。现在是PKPM裂缝验算不满足,请各位前辈指点,如何调整?(我的第一个“工程”,不敢随便拿捏~)希望我说清楚了~~~

板厚150,上开间6.6M,左进深5.1m。上部构造:两道120厚的隔墙,(横墙6.6M满跨,纵墙3.0m)。现在是PKPM裂缝验算不满足,请各位前辈指点,如何调整?(我的第一个“工程”,不敢随便拿捏~)
希望我说清楚了~~~
免费打赏
englishhowareyou
2009年05月12日 09:20:16
2楼
隔墙高2.8m。前辈们指点一下~
回复
设计牛
2009年05月19日 16:05:04
3楼
我的感觉是我最好没理解清楚,
这么大的板上撑着两道墙?
什么样的墙?
有梁没?
是不是做土建的?
千万别忘了你发消息的那天是 5.12
回复
tangqian
2009年05月20日 08:25:23
4楼

:handshake
回复
englishhowareyou
2009年05月20日 09:54:23
5楼

是啊,撑着两道隔墙!三边固定的,一边简支的板~
下面是个大客厅,要求不要设梁~~
回复
chensen714
2009年05月20日 12:41:13
6楼
梁上翻,不行就改材料。。轻质隔墙
回复
englishhowareyou
2009年05月20日 16:19:18
7楼
你的意思是,改用轻质隔墙,计算通过的话,是没问题的。:time:
回复
ygcs07
2009年05月20日 16:35:04
8楼
改用轻质隔墙好了,墙下加强钢筋。
板厚150,你做120的砖墙,根据你的开间,进深尺寸那下面做的次梁也有400高,减去板厚150也还要向上反250。
回复
jiaonaixu
2009年05月20日 20:54:44
9楼
今天的参与者都有一些基本功了,这样的栏目不多见。在一些栏目里经常看到不太专业的言论
改用轻质隔墙好比较灵活,用轻钢龙骨,石膏板加粉刷。加反梁肯定是好办法,就是看建筑是否开门
回复
ceo169
2009年05月21日 12:40:36
10楼
反梁不行吧 隔墙门洞那怎么留哦 还是隔墙下做暗梁 同时采用轻质隔墙
回复
yuanye6333
2009年05月23日 10:09:51
11楼
跨度太大了,轻质隔墙是应该的了,没法做梁或暗梁的话加大板配筋看能不能解决板裂缝的宽度不满足的情况不?
回复

相关推荐