喷淋配水管入口压力的问题
star860101
star860101 Lv.3
2009年05月11日 11:24:12
只看楼主

喷淋设计规范8.0.5有一句话:轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不易大于0.40MP我的问题是这0.40MP是说的是静压还是动压如果是说的动压就可以设减压孔板,如果说的是静压那设减压孔板就不合理!希望大家能帮我解决下O(∩_∩)O谢谢!

喷淋设计规范8.0.5有一句话:轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不易大于0.40MP
我的问题是这0.40MP是说的是静压还是动压
如果是说的动压就可以设减压孔板,如果说的是静压那设减压孔板就不合理!
希望大家能帮我解决下
O(∩_∩)O谢谢!
免费打赏
w-jwei
2009年05月11日 15:19:51
2楼
当然是动压了!!!!
回复
star860101
2009年05月12日 09:17:24
3楼
谢谢你的回答!为什么是动压而不是静压呢?他这一条的设计理念是什么?
回复
lantian1227
2009年05月13日 11:28:29
4楼
是动压,我想主要是为了给管道减压的原因,静压超过1.2MPa应分区了
回复
star860101
2009年05月23日 16:43:45
5楼
谢谢了!!!!!!!!
回复
清晨的风
2009年05月23日 17:30:53
6楼
呵呵 谢谢了!
以前都没很注意这样的问题!
回复
dinah_zhu
2010年06月08日 15:05:53
7楼
怎么不干脆同消火栓系统一样控制在0.5MPa ?
回复
loloaha
2010年06月08日 16:34:09
8楼
动压
回复
ljl_n2010
2010年07月26日 16:20:48
9楼
各配水管入口的压力均不宜大于0.40MP
如果算出来的压力大于0.40MP,可以吗?由于干管很长,计算出来的压力很大
回复
fine_2009
2010年07月26日 17:09:22
10楼
我一般做到不超过0.5,0.4经常不好做。
回复

相关推荐

APP内打开