为什么同一断路器分断电流值不一样呢?
cooldream
cooldream Lv.3
2005年05月11日 09:22:04
来自于断路器
只看楼主

想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?

想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?
免费打赏
cooldream
2005年05月11日 19:19:03
12楼
感觉糊涂

举例:现在断路器通常采用4500A,也有6000A,怎么来选择呢?

TO枫-舞之九天 我如何在施工中操作你说的这些呢?

回复
byecar
2005年05月11日 20:33:21
13楼
分断能力才6KA、4.5KA,你是不是在说微型断路器?
回复
cooldream
2005年05月12日 12:38:10
14楼
我说的是家庭用的,应该如何选择呢?

既是说大的分断能力,计算方法应该是一样的,但我不知道如何把(短路这条线路的电压除以该线路的阻抗)在施工中操作这些呢
回复
大鼻山
2005年05月12日 12:43:34
15楼
你根据设计图纸施工嘛。
回复
cooldream
2005年05月12日 13:03:38
16楼
现在是工程有问题,我想有理有居

找出原因所在,以后设计院过来的图纸,我们也可以过过关,

否则我们出钱请人设计的也不知道是否正确
回复
cooldream
2005年05月13日 20:19:02
17楼
怎么没有高手答复啊
回复
大鼻山
2005年05月14日 17:21:32
18楼
在求取回路最大短路电流之后,比如结果为4KA,则选择4500A或6000A的分断能力断路器均可;若求得的短路电流为5KA,则只有选择6000A的分断能力断路器了;再如果是8000A的短路电流,当然连6000A的断路器也无效了。
因此,问题关键就是求取最大短路电流。其公式在各手册里比比皆是,即三相短路电流=230/Z(Z为回路阻抗)。
回复
ppyqql
2005年05月14日 17:35:18
19楼

既然出了钱,就不要再做事,这点道理都不明白,还把什么关。监理做什么去了!
回复
wqylbb
2005年05月19日 20:19:00
20楼


我们常说的断路器分断能力指的是极限分断能力还是额定分断能力呀?
他们怎样区别呢?
回复
大鼻山
2005年05月20日 20:04:36
21楼
当以额定运行分断能力来作为设计依据时,断路器可以经受多次短路冲击;而以额定极限分断能力作依据时,一般最严重的一次短路之后,断路器可能再无法继续使用。
回复

相关推荐

APP内打开