为什么同一断路器分断电流值不一样呢?
cooldream
cooldream Lv.3
2005年05月11日 09:22:04
来自于断路器
只看楼主

想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?

想请问高手一个问题:<br><br>为什么同一断路器分断电流值不一样?<br><br>例如:通常电子断路器的分断电流为6000A,而下面什么根据什么规范其分断能力又是4500A,<br><br>为什么会是不一样的呢?搞不明白?
免费打赏
大鼻山
2005年05月10日 20:25:55
2楼

你的问题本身就是含糊不清
回复
cooldream
2005年05月10日 20:42:48
3楼
想问一下分断能力6000A的4500A的对于我们通常用户怎么去选择,因为我对与什么场合用6000A
什么场合用4500A的分不清楚;
十分感谢
回复
金霸王
2005年05月10日 22:51:37
4楼
楼主可能想问ICU和ICS.为什么会是不一样的呢,在不同工况下当然有不同的分断能力啦!
回复
大鼻山
2005年05月10日 23:03:29
5楼
那么6000K和4500K又是什么意思呢?你在说光源的相对色温吧
回复
cooldream
2005年05月11日 09:18:09
6楼
不好意思写错了,不是说的灯泡的室温,而是断路器的分断能力6000A的4500A的对于我们通常用户怎么去选择,因为我对与什么场合用6000A
什么场合用4500A的分不清楚;
十分感谢

回复
zhaokaikai
2005年05月11日 09:39:15
7楼
大鼻兄。。又在教育人了。。。

按照预期短路电流选择开关的短路分断能力。。手册上有介绍。。
回复
cooldream
2005年05月11日 11:56:12
8楼
ha ha 楼上的就是因为我不知道预期短路电流怎么计算,可以告诉我吗?
回复
wtf96513
2005年05月11日 14:55:49
9楼
我想楼主在问额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力吧
回复
枫-舞之九天
2005年05月11日 15:47:32
10楼

把短路这条线路的电压除以该线路的电阻(有效值)
回复
大鼻山
2005年05月11日 17:44:12
11楼
把短路这条线路的电压除以该线路的电阻(有效值)
“电阻”应为“阻抗”,呵呵