我现在遇到一个问题,我现在在做自己的毕业设计,我采用的是生活消防公用水箱,水箱的高度是生活只需要2.2m就能满足,而消防需要5.0m才能满足。要是不用增压设备,水箱的高度是不是太高了一点??这样设计是不是合理?因为我怕增压设备比做水箱的花费还大,他们两哪个更经济??谢谢你们了!
我现在遇到一个问题,我现在在做自己的毕业设计,我采用的是生活消防公用水箱,水箱的高度是生活只需要2.2m就能满足,而消防需要5.0m才能满足。要是不用增压设备,水箱的高度是不是太高了一点??这样设计是不是合理?因为我怕增压设备比做水箱的花费还大,他们两哪个更经济??
谢谢你们了!
2楼
合理.
回复
3楼
可以在消防出水前用气压罐加压。
回复
4楼
水箱内可以加水挡板,来控制水箱内液位达到使用要求。而且日常主要是生活水常用,考虑生活水使用放第一,消防水泵或用变频泵来解决消防水箱过高问题。(个人意见)
回复
5楼
生活消防不能共用水箱了!
回复
6楼
如果是多层,水箱高度没要求吧?!
回复
7楼
1、生活和消防水箱最好分开。
2、如果是多层,消防水箱放在最高处就可以了。
3、如果是高层,消防水箱就要考虑稳压设施了。
回复
8楼
如果是多层建筑,水箱由于建筑专业不允许放在屋顶,只能和消防栓处于同一层的位置,不能保证最不利消火栓有水流出,那么只有设置增压设备?
回复
9楼
生活水箱与消防水箱要分开设置。如果是多层建筑,放在屋顶即可。如果是小于100M的高层建筑,应保证最不利点消火栓静水压不低于7M即可,如果是大于100M的高层建筑,应保证最不利点消火栓静水压不低于15M即可,否则就需要设增压稳压装置。
回复
10楼
如果是多层建筑,放在屋顶即可,如果不能保证最不利点消火栓静水压不低于7M,消火栓箱内应设消防泵起动按钮
回复
11楼
大于7.0米