请问各位大侠,10/6KV变压器的中性点要不要接地?

请问各位大侠,10/6KV变压器的中性点要不要接地?
namcowy
2009年05月09日 23:12:15
2楼
根据整个电网的运行方式来定。 一般不接地
回复
lingxuct
2009年05月10日 07:44:27
3楼
几台主变,系统有多大,不接地时的系统最大电容电流有多大?
回复
tgm123456
2009年05月12日 20:49:16
4楼
设计图上变压器的中性点是接地的,变压器选用的是SC3-2000/10/6KV的干式变压器,接线方式为Dyn11。10KV系统为中性点经消弧线圈接地。6KV母线上带的是高压电机。在我接手管理之前,6KV高压柜上的零序电流保护已被解除(压板断开)。请问要不要将零序电流保护投入运行。
回复
lingxuct
2009年05月13日 07:06:12
5楼
2000KVA的变压器,10KV/6KV,10KV侧经消弧线圈接地?(完全没必要,用户侧只这台变压器,10KV范围对用户影响极小)
“接线方式为Dyn11”肯定说错了,10KV侧如果是Δ,消弧线圈接在哪?
2000KVA变压器,6KV系统的电容电流极小,中性点不用接地(也没必要经消弧线圈接地),6KV的零序保护(因电容电流极小)也无法动作,接与不接都一样。但绝缘监测还是需要的。
回复
tgm123456
2009年05月14日 20:09:37
6楼
我公司10KV两路电源接自总公司的自备电厂,电厂10KV中性点是经消弧线圈接地。我所说的SC3-2000/10/6KV的干式变压器的接线方式没有错(我看国铭牌)。
回复
abraham6087656
2009年05月16日 11:29:30
7楼
不清楚,继续学习中:)
回复
yutaolion
2010年02月23日 09:11:39
8楼
感谢楼主所发的帖子,让我也找到/学到了想要的东东。
回复
zyz8438
2010年02月25日 14:22:57
9楼

10kV接地肯定不是在这个变压器接地的。这个变压器只是相当于10kV的馈线回路。10kV中性点接地点应该在上一级电源!
2000kVA的6kV系统确实不大,对地电容电流应该很小,如果6kV是不接地系统,那么零序保护基本没有什么意义。但象楼主所说,
6kV中性点采用直接接地的,我还没有见过!楼主是不是弄错了?是不是中性点经电阻接地?
回复
wg276784071
2010年02月26日 10:36:29
10楼
学习了
回复
tingquanshanren
2010年03月01日 11:01:30
11楼
通过楼主的几次补充描述,对楼主说的问题基本清楚了,谈几点看法供参考:
1、提出的问题,不仅仅要包括问题本身,还要包括问题的背景。对于楼主的这个问题,10kV和6kV侧系统的状况很重要。
2、楼主的变压器是10kV/6kV,实际上楼主不说背景,有经验的工程师就能从中注意到,这是一个比较大的工业配电网,并且6kV电动机比较多,可能有自备发电机,否则不可能设立10kV、6kV两个低压,也没有用有10kV、6kV绕组的多圈变压器。
3、10kV供电网如果比较大,对地电容超过自备发电机的容许接地电流,采用消弧线圈接地是正确的,但接地电在发电机那边(一般在总降变或母线上),不会在负荷端的变压器上。
4、6kV带电动机负荷,采用何种接地方式有多种选择。6KV系统如果中性点不接地,单相接地时的电容电流有多大,超过电动机的容许值是不允许的,必须采取措施。采取那种措施?如果对电动机的运行可靠性要求很高,一台电动机跳闸会导致生产流程中断而产生重大损失,则宜用消弧线圈接地,这样在单相接地时仍能运行。但如果运行场合有安保要求,不运允许带单相接地故障运行,或者带单相接地故障运行时电动机要承受比较大的烧坏风险,生产工艺也允许单台电动机停运,一般采用中性点经高电阻接地方式,既把接地故障电流限制在比较安全的范围,又能提供比较明确的接地电流(一般为20A左右)使接地保护类继电器可靠动作。
5、对于楼主的问题,建议先查查设计资料,当初计算的接地故障电流是多大、电动机允许的接地电流是多大、电动机的运行环境安保要求是何种、电动机负荷的性质和生产流程工艺要求是什么?再确定中性点要不要接地和零序保护投不投。
希望大家一切切磋。