有谁记得那本规范中有提到:高压开关柜 的后门如果必须专用工具才能打开时,则不需要考虑后门的闭锁
有谁记得那本规范中有提到:高压开关柜 的后门如果必须专用工具才能打开时,则不需要考虑后门的闭锁
2楼
我找到了:DL/T 404—1997<
<户内交流高压开关柜订货技术条件>
>
7.1.2 盖板和门
当盖板和门是外壳的一部分时,盖板和门应由金属制成,不应采用网状编织物、拉制的金属网以及类似的材料,其防护等级与外壳相同。当通风窗和排气口设在盖板和门上时,它们应符合本技术条件第7.1.4条的要求。根据需要进入高压电器组件隔室的不同情况,盖板或门分成两类:
a)在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门(固定盖板、门),若不使用工具,应不能打开、拆下或移动;
b)在正常操作和维护时需要打开的盖板和门(可移动的盖板、门),应不需要工具即可打开或移动,并应有可靠的连锁装置来保证操作者的安全。
在铠装式或间隔式高压开关柜中,仅当该隔室内可能触及的高压带电部分不带电时才能打开盖板或门;高压开关柜应装有接地开关,只有在接地开关可靠地合上后才能打开盖板或门
10
]
10] 结合我国具体情况进行了补充。
要想实现仅当该隔室内可能触及的高压带电部分不带电时才能打开盖板或门,还是得加闭锁了
看来是不能不加闭锁的。
[
本帖最后由 meilixiehou8053 于 2009-5-10 10:53 编辑 ]
户内交流高压开关柜订货技术条件>
回复
3楼
有道理!
回复
4楼
要想实现仅当该隔室内可能触及的高压带电部分不带电时才能打开盖板或门,还是得加闭锁了
赞同:)
回复
5楼
那些工具算是专用工具?普通螺丝刀算不?